ADSS光纜安裝手冊

隨著電力通訊事業的蓬勃發展,電力系統內部通信光纖網絡正在逐步建立,全介質自承式(ADSS)光纜得到了廣泛應用。為了保證ADSS光纜安裝順利進行,避免因施工不當造成人力、物力的損失,小編特意為您編寫了這篇安裝手冊。

    本手冊就全介質自承式(ADSS)光纜安裝事宜僅提供一些基本說明,所涉及的方法和注意事項僅供路線設計和安裝人員參考。

    ADSS光纜是一種與電力線路同桿架設的特種光纜、安裝方式與電力傳輸線安裝有一致的方面,安裝時可參照ANSI/IEEE 524—1980標準架空傳輸導線安裝技術,以及電力工業部DL/T 547-94電力系統光纖通信運行管理規程等,帶電施工過程中嚴格遵循電力系統帶電操作的相關規程。

    所有參與施工人員必須經過安全培訓,方能參與施工。所有登高器械、驗電器,接地線等都必須送勞動管理部門檢驗,在桿上施工嚴禁使用卷尺之類的細長金屬物。在潮濕、大風天氣不允許施工。

一、施工前期準備

為了使施工得以順利進行,必須做好施工前準備工作,包括線路勘測、材料核查、施工方案的落實、人員的培訓、施工器具的配備。1、線路的勘測:施工前對即將施工的線路進行路由勘測,了解資料與實際線路的差別;確定需要制造的輔助金具的規格型號、數量,核實光纜盤長是否能保證接續點落在耐張或轉角塔上;落實交叉跨越的防護措施,完成交叉跨越協議;對沿線路由地面清理;對需要跨越的電力線路`做好記載,以便施工時辦理停電手續;驗算跨越是否滿足規定要求。

    2、材料核實:根據光纜線路設計要求,清點核對已運到現場的光纜、器械、測試記錄、產品質量合格證。首先檢查光纜的規格型號、數量是否與合同相符,檢查光纜在運輸過程中是否受到損傷。用光時域反射儀(OTDR)對光纜的光學傳輸性能進行檢測,形成記錄表,將結果與廠商提供的出廠報告比較,如有疑異應及時由物質采購方通知廠商。檢測時應做好記錄,用戶、廠商各執一份,以便對光纜架設前后傳輸性能比較。光纜檢測完畢,應將纜端重新密封好。如ADSS光纜型號規格及數量有誤,應及時通知廠家,以保證施工進度。
    3、金具:ADSS光纜靠各類金具支撐并安裝在塔上,常用的金具有靜端(耐張)金具、懸垂金具、螺旋減震器、引下線夾等。

這一篇先為您講到這,下一篇會繼續為您講解。


ADSS光纜的結構和參數介紹

OPGW光纜與OPPC光纜的不同之處

更多>>相關光纜案例