opgw光纜黑龍江塔河油田電力線路配套工程

遵循標準及規范:

1、光纖復合架空地線       DL/T832-2003

2、光纖復合架空地線(0PGW)用預絞式金具技術條件和試驗方法DLT766-2003

 

設計氣象條件:

計算情況

氣溫(。C)

覆冰(mm)

風速(m/s)

最高氣溫

+40

0

0

最低氣溫

-30

0

0

覆冰

-5

10

10

大風

+5

0

30

年平均氣溫

+10

0

0

校驗

+15

0

0

安裝

-10

0

10

大氣過電壓

+15

0

15

操作過電壓

+15

0

15

 

工程概況:

開斷110kV布氣線,新建1條雙回路鐵塔線路,為塔河油田110kV變電所提供110kV電源。新建線路鐵塔塔型采用國家電網公司輸變電工程通用設計110kV輸電線路。

本工程新建110kV雙回路架空鐵塔線路1條,共6.11km。其中: 新建角鋼塔24基;跨越公路7處;跨越10kV電力線路6處。

全線路導線采用LGJ-240/40型鋼芯鋁絞線,架設兩根避雷線。與之配合的避雷線一根為GJ80鋼絞線,另一根為OPGW光纜,掛線點為鐵塔西側。

本工程中沿新建110kV雙回路架空鐵塔線路架設OPGW光纜線路。OPGW光纜線路采用16芯通信光纜,光纜起始于新建12110kV變電所附近鐵塔23#沿110Kv電力線路敷設至布氣

線開斷點2#OPGW光纜分歧接頭盒,由2#OPGW光纜分歧接頭盒分別引2OPGW光纜新建110Kv電力線路敷設至1A#1B#號接頭盒,在1A#1B#號接頭盒處分別與布氣線ADSS光纜接續。光纜線路共分為3段。

1段:接入光纜,采用ADSS,起始于新建110kV變電所主控室至附近鐵塔22#;

2段:鐵塔23#2#,采用OPGW光纜;

3段:2#1A#1B#,采用OPGW光纜;

 

主要工程量:

本工程共敷設OPGW光纜線路6668m,ADSS光纜500m。

 

采購清單:

序號

名稱、規格及標準號

單位

數量

  

1

OPGW光纜                 16

Km

6.7

 

2

ADSS光纜                  16

Km

 0.5

 

3

耐張金具(塔用含專用接地線)

18

備用4

4

懸垂金具(塔用含專用接地線)

22

備用4

5

防震錘                         4D-20

54

備用6

6

光纜接頭盒(PTK塔用OPGW24

1

接續用

7

光纜接頭盒(PTK塔用OPGW

1

分歧接續用

8

光纜接頭盒(PTK塔用OPGW-ADSS

3

 

9

余纜架(OYLJ-T塔用)

5

 

10

引下線夾(OYT 13.1塔用)

64

備用6

11

護線條   HXT-420-1310

10

 

12

鍍鋅鋼管                     DN50

Km

0.5

 

 